Rockandrail a écrit:(...)
Pour l'Innovation, c'est plus tragique: la couverture de Paris Match du 3 juin 1967. C'est la même façade, mais… (et il y a 300 personnes dedans).
Rockandrail a écrit:(...)
Pour l'Innovation, c'est plus tragique: la couverture de Paris Match du 3 juin 1967. C'est la même façade, mais… (et il y a 300 personnes dedans).
Rockandrail a écrit:La tragédie est venue du fait que tout le premier étage du magasin s'est embrasé sur toute sa surface en un instant. On croit savoir maintenant ce qui s'est passé:
Le bâtiment datant des années 1900 avait été "modernisé" de l'intérieur et toutes les structures en poutres d'acier avaient été emballées dans des enrobages de plastique du style typique des années 60. Il fallait que tout soit bien carré. De même, un faux plafond de la même matière avait été monté pour masquer les moulures des plafonds d'origine.
Soumis à la chaleur des spots, ce plastique dégageait du méthane. Au moment de l'incendie, il y avait au premier étage une opération festive qui avait entrainé l'installation de nombreux spots supplémentaires dirigés vers le plafond, renforçant la chaleur et le dégagement de gaz. De ce fait, une couche de méthane s'est propagée entre le plafond en dur et le faux plafond sur toute sa superficie.
La surcharge électrique générée par les spots supplémentaires aurait fait fondre un fusible sur un tableau électrique situé en hauteur dans un cagibi et les flammèches qui en ont résulté ont enflammé le méthane, propageant ainsi le feu sur toute la surface de l'étage.
Ensuite, comme le magasin était en structure de cheminée, comme les actuelles galeries Lafayette à Paris, le feu a pu monter sans obstacle et enflammer tout à tour le gaz emprisonné à chaque étage dans les faux plafonds.
Très peu de temps après, la grande verrière qui coiffait le centre du magasin a éclaté et l'appel d'air a transformé l'ensemble en torche. Le tout a pris moins de 10 minutes, ne laissant aucune chance aux personnes qui n'étaient pas à proximité immédiate des portes du rez-de-chaussée.
Il n'y avait aucun système anti-incendie de type sprinkler qui aurait pu au moins ralentir la propagation du feu.
Rockandrail a écrit:QL était une "vraie" gare, complète avec un grand faisceau de débord et les quais de chargement de la brasserie Léopold. Malheureusement, on ne trouve que peu (voire pas) de photos de cet ensemble.
(...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités