Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 30 Mai 2018, 14:33
par BR212
Re Bonjour,

Alors je viens de faire un test concluant avec la DR5000 uniquement en USB.

Donc pour voir le problème de la fiabilité de la connexion en USB de la centrale à mon logiciel, j’ai voulue changer de port COM par un autre via le panneau de configuration de Windows.
C’est là que je me suis aperçu que la vitesse du port dédier était de seulement 9600 baud/s alors que la DR demande 57000baud/s.

Donc je me suis contenté de corriger la vitesse du port et « bing » pas de plantage pendant 2 heures en mode semi-automatique avec RocRail.
Je fait une pause et reprendrai le test ce soir pour voir, mais je pense être dans le vrai avec cette histoire de vitesse.

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 01 Juin 2018, 14:13
par jd3d
Bonjour BR212,

Evidemment la vitesse de débit asynchrone peut influer sur la fiabilité des communication. Cependant je pense que les ports asynchrones sont en auto-negociation lors de la connexion.

Je voudrai savoir où as tu trouvé les infos sur la vitesse du port requise pour la DR5000 à 57600 bits/s ( ou bauds ?).

il en est de meme pour le nb de bits , la parité et les bits d'arrets..

il y a en plus d'autres paramètres qui influent sur la fiabilité des communication :

- les tampons d'émission et de reception : une valeur élevée favorise la performance, une valeur faible favorise la résolution des problèmes de performance.

- le contrôle de flux : Xon/Xoff.

encore une fois, disposer d'informations précises sur ce sujet peut aider beaucoup pour ces problèmes.

merci pour tes infos,

Joel

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 01 Juin 2018, 14:13
par jd3d
Bonjour BR212,

Evidemment la vitesse de débit asynchrone peut influer sur la fiabilité des communication. Cependant je pense que les ports asynchrones sont en auto-negociation lors de la connexion.

Je voudrai savoir où as tu trouvé les infos sur la vitesse du port requise pour la DR5000 à 57600 bits/s ( ou bauds ?).

il en est de meme pour le nb de bits , la parité et les bits d'arrets..

il y a en plus d'autres paramètres qui influent sur la fiabilité des communication :

- les tampons d'émission et de reception : une valeur élevée favorise la performance, une valeur faible favorise la résolution des problèmes de performance.

- le contrôle de flux : Xon/Xoff.

encore une fois, disposer d'informations précises sur ce sujet peut aider beaucoup pour ces problèmes.

merci pour tes infos,

Joel

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 13 Juin 2018, 10:52
par BR212
jd3d a écrit:Je voudrai savoir où as tu trouvé les infos sur la vitesse du port requise pour la DR5000 à 57600 bits/s ( ou bauds ?).


J'ai retrouvé l'info en lisant le wiki de RocRail.

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 23 Juil 2018, 08:04
par 26000 fan
Bonjour à tous,

Après 2 mois sans pouvoir toucher à la DR5000, je m'y remet enfin.

J'ai repris mes tests, en USB dans un premier temps :
- Samedi, fonctionnement nickel par CDM-Rail, une douzaines de convois, 16 aiguillages, a part 2 ou 3 ratés de détection S88 ( :gne: :gne: :gne: ).
- Dimanche, poursuite des essais, je commence la journée par une modification de CV par l'utilitaire de la DR5000, je repasse sous cdm-rail, un tiers des trains refusent de bouger, je repasse sur l'utilitaires de la DR5000 les mêmes trains refusent toujours de bouger, redémarrage de la centrale, du PC, réinstallation des drivers, réinstallation de la DR5000 ... plus de 3h00 à me battre avec la centrale pour enfin récupérer un fonctionnement normal, mais pour combien de temps ... :mur:

Hier soir, j'ai configuré la DR5000 en liaison Lan grâce au tuto de BR212 (Merci :P ), mais pour l'instant, impossible de faire reconnaître la DR5000 en LAN par CDM-Rail, une idée ???

Merci

Thomas

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 23 Juil 2018, 14:51
par GrandCharles
Je n'ai pas essayé avec CDM-Rail. Tu as essayé de demander sur le Forum de CDM-Rail ? Je crois qu'il y en a plusieurs qui y sont parvenus...

Charles

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 23 Juil 2018, 15:43
par 26000 fan
J'ai aussi posé la question sur le forum de CDM, mais il me semble que pour l'instant, seule la connexion USB y a été discutée.

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 24 Juil 2018, 22:37
par 26000 fan
Hello,

Du nouveau ce soir,

Je peux désormais exclure de mes recherches CDM-Rail, j'ai reproduis le même bug avec CDM-Rail, avec RocRail et avec le soft de la DR5000.

Je rappelle le contexte, de temps en temps, la DR5000 se met en carafe, il devient impossible de commander certaines adresses. Ce soir, j'ai reproduit ces dysfonctionnements en USB avec CDM-Rail, en LAN avec Rocrail, et avec les 2 types de connexions avec le soft de la DR5000 !

Concrètement, lorsque je rencontre le problème, je n'arrive jamais a agir sur la machines adressée 972, alors que j'arrive toujours à commander la machine adressée 901. Ce n'est pas un problème de machine ou de décodeur, si j'inverse les adresses entre les 2 machines, la 901 fonctionne alors que la 972 reste inerte.

voici le log de la DR5000, je ne suis pas éxpert en trame DCC, mais les trames 972 et 901 sont bien différentes :

[CS0] M: TC 0mA PC 0mA LC 0mA TT 33.8'C CT 34.5'C CA 24 CB 09
DR.A:972 D > S 4
DR.A:972 D > S 6
DR.A:972 D > S 8
DR.A:972 D > S 11
DR.A:972 D > S 15
DR.A:972 D > S 19
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
DR.A:972 D > S 21
[CS0] M: TC 0mA PC 0mA LC 0mA TT 34.1'C CT 34.3'C CA 24 CB 09
DR.A:972 D > S 1
DR.A:901 D > S 11
[DU0] A: 901 D > S 11 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 12
[DU0] A: 901 D > S 12 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 14
[DU0] A: 901 D > S 14 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 15
[DU0] A: 901 D > S 15 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 15
[DU0] A: 901 D > S 15 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 15
[DU0] A: 901 D > S 15 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 16
[DU0] A: 901 D > S 16 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
DR.A:901 D > S 17
[DU0] A: 901 D > S 17 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000
[CS0] M: TC 29mA PC 0mA LC 0mA TT 34.1'C CT 34.3'C CA 24 CB 09
DR.A:901 D > S 1
[DU0] A: 901 D > S 1 F 1 0000 0000 0000 00000000 00000000


J'arrive a récupérer un fonctionnement normal en changeant le protocole LAN et en redémarrant la DR5000.
J'ai bien l'impression que la DR5000 s’emmêle dans les protocoles et les connexions ???

Rodolphe, Francis, qu'en pensez-vous ?

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 29 Aoû 2018, 09:22
par CdM
Bonjour,

Je me heurte à mon tour à des soucis de connexion DR5000 - USB. Dès l'installation, un message m'informe que l'installation des drivers USB est en échec. Ce qui n'empêche pas le programme d'installation lui-même de me déclarer que l'installation s'est bien passé... Etrange !

Toujours est-il qu'en effet, l'installation des drivers ne s'est pas déroulée correctement et qu'il est du coup impossible de faire fonctionner le programme de configuration du boitier DR5000 (logique).
J'ai tenté une réinstall complète. En vain.

Quelqu'un(e) aurait-il (elle) une idée pour me permettre d'avancer dans la config ?

Merci à tous (et toutes)

CdM

Re: Manque de fiabilité de la connexion USB entre PC et DR50

MessagePosté: 29 Aoû 2018, 10:59
par Jeanmi67
 
Bonjour,

Même réponse que sur l'autre fil.... :mrgreen:

Avez vous tenté de lancer le programme d'installation de la DR5000 en mode administrateur ?

Jean-Michel