DR4088RB cs et Z21

Animateurs: Rodolphe, BR212

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
25 Fév 2019, 18:15

Ah oui, sinon principe de base de la rétro: je crois que meme si le module envoie régulièrement des info à la centrale, il me semble que la centrale envoie des info au PC que si il y a un changement.

Il nous arrive souvent de démarrer TC et de ne pas avoir les bonne info d'occupation: on est obligé de bouger quelques locos pour que cela devienne correct.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar Manu78210
25 Fév 2019, 18:16

Hélas non, la led rouge ne s'éteint pas même quand les cantons sont libres. :(
Manu78210
 
Messages: 10
Enregistré le: 24 Fév 2019, 14:09

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar Manu78210
25 Fév 2019, 18:26

Lorsque je suis dans l'outil Z21 maintenance et que je clique sur l'onglet RBUS la fenêtre qui apparait me donne bien une adresse 1 (module address). Et j'ai également dans RBUS statuts 20 modules numérotés de 1 à 20 mais qui ont tous 2 séries de 4 zéros en dessous ex:

Module 1 Module 2
0000 0000 0000 0000 etc... jusqu'à 20
Manu78210
 
Messages: 10
Enregistré le: 24 Fév 2019, 14:09

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
25 Fév 2019, 20:30

Le bus de retro ROCO Rbus permet de récupérer 20 modules de 8 entrées.

Dans l'onglet Rbus de l'appli z21_maintenance, il y a par défaut les 20 modules et 8 digit par module: "0000_0000" et noir.

Lorsque la z21 reçoit les info d'un ou plusieurs module de retro, le texte correspondant passe en bleu.



Dans l'exemple ci-dessus, l'entrée 5 du module 1 est active = canton occupé.

Si tous les modules sont en noir, cela veut dire que la z21 ne reçoit pas les infos.

Attention:
- au démarrage, la z21 est très très longue à se connecter aux modules (environ 1mn), et en générale, il faut qu'au moins une entrée change d'état pour être mis à jour dans l'onglet.
- il est impératif que les modules commencent à l'adresse 1 et s'incrémentent de +1
(par exemple si vous ne brancher qu'un module d'adresse 4: la z21 ne le verra pas)
- les modules DR4088RB à 16 entrées comptent pour 2 modules ROCO de 8 entrées.
(par exemple, votre module DR4088RB d'adresse 1 sera vu en 1 module d'adresse 1 de 8 entrées + un module d'adresse 2 de 8 entrées)
- Evidemment, il ne doit pas y avoir deux modules avec la même adresse; si vous devez connecter plusieurs modules, il faut configurer leur adresse avant.

Tant que vous ne voyez pas votre(vos) module(s) de rétro s'activer dans 'appli Z21_maintenance, c'est pas la peine de passer sous TC.
Modifié en dernier par PhilHO95 le 25 Fév 2019, 20:36, modifié 3 fois.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
25 Fév 2019, 20:34

Lorsque vous aurez vérifié que la z21 reçoit bien les info de retro, vous pourrez passer à TC:


Pour le reste, voir la notice TC.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
25 Fév 2019, 20:39

Manu78210 a écrit:Hélas non, la led rouge ne s'éteint pas même quand les cantons sont libres. :(


Meme si vous débranchez tous les cantons ? (débranchez seulement les 2 "C" commun)
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar Manu78210
25 Fév 2019, 22:01

Je viens de débrancher le C.
- La led rouge clignote à une fréquence très rapide.
- La led orange clignote par intermittence,
- La led verte clignote à une vitesse moyenne.
J'ai relancé Z21 maintenance avec ou sans le C, j'ai attendu 2 mn mais la situation reste la même.
J'ai testé le câble entre le DR et la centrale, il est ok.
:( :( :(
Manu78210
 
Messages: 10
Enregistré le: 24 Fév 2019, 14:09

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
26 Fév 2019, 09:14

Bon, pour les LEDs, je vérifie ce soir au club ....

En attendant, on voit bien sur cette video que lorsque les entrèe ne sont pas branchées (pas de détection), la LED rouge reste éteinte. (vers la 9ieme minute).
https://www.youtube.com/watch?v=-0wJZ6E0IdA

On voit aussi le délai entre le branchement de la prise du Rbus (LED verte) et clignotement de la LED jaune qui indique que le module est adressé par la centrale.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar PhilHO95
27 Fév 2019, 09:54

Je confirme que lorsque aucun canton connecté aux entrées du DR4088RB-CS n'est occupé, la LED rouge reste éteinte.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 941
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: DR4088RB cs et Z21

Messagepar Manu78210
27 Fév 2019, 14:39

Pour vérifier si j'avais un souci sur un des cantons, je les ai débranché un par un. La LED rouge est toujours restée allumée. J'en déduis donc que c'est le DR4088 qui a un problème.
Etes vous d'accord avec cette conclusion compte tenu du test que j'ai effectué?
Manu78210
 
Messages: 10
Enregistré le: 24 Fév 2019, 14:09

PrécédenteSuivante

Retourner vers Digikeijs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités