Bonjour
Les signaux français comportent un œilleton. Il n'est pas pris en compte par les préréglages 7 et 12 (page 36 de la notice Digikeijs du DR 4018).
Le deuxième onglet du fichier excel joint présente le réglage des CV des sorties 1 à 6 pour un signal pouvant présenter les indications suivantes :
- Sortie 1 : Carré
- Sortie 2 : Sémaphore +œilleton
- Sortie 3 : Avertissement + œilleton
- Sortie 4 : Rappel Ralentissement 60 (clignotant) + œilleton
- Sortie 5 : Voie libre + œilleton
La sortie 6 allume l'oeilleton mais ne doit pas être commandée. Sa sortie est activée en même temps que les sorties 2 à 5.
Pour cela j'ai utilisé les fonctionnalités du tableau page 34 de la notice qui permet de commander 2 ou plusieurs sorties avec une adresse.
Pour le feu Sémaphore + œilleton, les sorties 2 et 6 sont activées avec le CV 147 réglé sur 34.
Alain