Page 1 sur 1

fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 09:35
par alexandre
Bonjour à tous

Une de mes locos équipée en Digitrax DN143IP ne fonctionne pas quand je la passe en voie principale.

Une idée sur mon problème ?

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 10:08
par Jeanmi67
Bonjour,

Comme élément d'enquête, c'est un peu court...
Des idées, il y en a plein, la difficulté est d'en mettre une en adéquation avec le problème.... :ange:

Bonne journée.
Jean-Michel

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 10:38
par Rodolphe
C'est la seule machine concernée ?

Bien vérifier que le nombre de crans de vitesse est le même pour le décodeur et pour le SPROG.

Autre point, il peut arriver qu'une coupure électrique du SPROG soit nécessaire en cas de changement de mode (mode SPROG vers le mode centrale).

Rodolphe

Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 11:32
par alexandre
Oui, c'est la seule loco sur les 8 à ne pas fonctionner sur voie principale.
J'ai oublié de dire qu'elle avait bien fonctionné auparavant et sans doute ai-je fait une fausse manip.

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 11:33
par alexandre
"Bien vérifier que le nombre de crans de vitesse est le même pour le décodeur et pour le SPROG"

?

Pour moi qui débute, je ne comprends.

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 11:39
par alexandre
Effectivement, après avoir coupé l'alimentation, ça fonctionne de nouveau sur voie principale.

Merci du tuyau Rodolphe et bonne fin de semaine à tous.

Re: fonctionnement sur voie principale

MessagePosté: 19 Sep 2015, 12:04
par Rodolphe
Parfait, content que ça fonctionne.

Le nombre de crans n'était donc pas en cause, mais je détaille un peu, ça peut servir plus tard !

Les décodeurs et les centrales ont plusieurs possibilités pour le nombre de crans. Qui correspond en fait au nombre de paliers entre l'arrêt et la vitesse max. Je simplifie un peu, mais l'idée est là.

Les décodeurs récents, ainsi que les centrales, sont en 28/128 (28 crans réels avec extrapolation à 128), ou, plus simple, en 128 crans (c'est un petit abus de langage mais qui est toléré). Les anciens étaient en 14 crans.

Si le décodeur et la centrale ne sont pas réglés sur le même nombre de crans, la machine ne va pas rouler correctement. Le symptôme le plus classique ce sont des soubresauts avec les feux qui clignotent, un peu comme quand on programme le décodeur (normal dans ce dernier cas).

Pour le décodeur, ça se fait via la CV29, ou plus simplement, avec le SPROG ou autre, via l'onglet qui va bien. LE résultat est le même mais c'est quand même plus intuitif ;)

Pour la centrale ça dépend, voir le manuel. En ce qui concerne le SPROG, il faut aller dans le menu Console. Au bas de la fenêtre on peut choisir le nombre de crans. Théoriquement le SPROG est livré en 28/128 par défaut.

J'espère être clair en ce samedi matin ;)