Page 2 sur 2

Re: Aiguillage au tomatique

MessagePosté: 17 Nov 2018, 01:16
par BURLINGTON
Dans le schéma 3, il ya deux diodes. Il faut les mettre.
Comment utilises tu tes Tortoise avec ta Z21 :?:

Re: Aiguillage au tomatique

MessagePosté: 17 Nov 2018, 16:11
par keenugame
Non ou la la je crois que je n'y suis pas du tout la ! Bon reprenons à zéro.

Bon voie joueff avec rail 8206 ou j'ai branché la z21 avec la multimaus. Jusque la ma loco roule bien. Ouf 1 bon point.

Ensuite je me suis dis avant le décor je voudrais bien que mes aiguillages soient automatiques (ou semi automatiques). Donc je souhaitais un petit boitier en bois avec 7 interrupteurs 6 broches aller/retour. Sachant que j'ai 7 aiguillages et récupéré 7 moteurs tortoises.

Donc prem essai : Je branche donc 1 câble rnoir au 1 de ma tort et 1 rouge au 8 de ma tor aux 2 du milieu de mon interupt, et câbles de mon interrup aux rails.

Et la l'aiguillage fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre.

Enfin je m'aperçois que je suis strictement nul de nul en électricité et je souhaiterais savoir où me documenter.

Merci

Re: Aiguillage au tomatique

MessagePosté: 17 Nov 2018, 21:48
par BURLINGTON
Tu as bien fait de reprendre à zéro ;)
Déjà on oublie la Z21qui n'a aucune action sur les aiguillage dans ton cas.
Il te faut suivre le schéma n°3 de la notice des Tortoise.

Comme tu le vois il te faut une alimentation (transfo) en alternatif 12 ou 16 volts pour tous tes Tortoise.
En suite, à une sortie de ton alimentation, il faut que tu crées 2 lignes avec une diode par ligne et montées en sens inverse.
Il te faut un inverseur simple par Tortoise (noté switches SPDT sur le schéma)
Tu relies l'autre sortie de ton alimentation à la même borne de chaque Tortoise. Cette ligne est appelé Bus wire sur le schéma.
Tu relies l'autre borne de chaque Tortoise à la cosse centrale de chaque inverseur respectif.
Enfin tu relies les cosses extérieures des inverseurs respectivement aux branches munies de diodes.
Si tu suis bien le schéma ça doit fonctionner.
Il faut juste des inverseurs car les moteurs Tortoise sont conçus pour rester en tension mêm lorsqu'ils ont pris leur nouvelle position.
Voila une photo des miens.
08 05 04 extrait cablage.JPG

Dans l'ovale rouge l'alimentation.
Dans l'ovale bleu les deux diodes têtes bêches.
Mes inverseurs sont montés sur un TCO en façade.

Re: Aiguillage au tomatique

MessagePosté: 18 Nov 2018, 17:43
par keenugame
Merci bien je vais essayer de comprendre tout ca !
Je vous tiens au courant.