Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Tout sur ce qu'il nous faut pour alimenter nos réseaux.

Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
20 Oct 2011, 09:38

Voilà, je vais me permettre de montrer ce qui a été implémenté pour assurer l'automatisme des modules Saroulmapoul lors de l'exposition du Ramma 2011 à Sedan.

Je vais expliquer:
- L'installation de la centrale et de ses périphériques;
- L'installation des modules de rétrosignalisation et du module qui remonte l'information sur le PC;
- L'installation du logiciel;
- La création du plan;
- La configuration du logiciel pour assurer les automatismes;
- Le problème rencontré en expo et la solution - simple - qui a été trouvée pour pallier le problème;

nb: Tout ceci petit à petit, n'attendez pas d'avoir tout dans une semaine...
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
20 Oct 2011, 11:18

Description des composants de la centrale numérique:

La centrale est une NCE PowerPro de 5A.Elle est composée d'une commande à main PROCAB, d'un câble qui relie la PROCAB à une interface UTP qui permet de relier plusieurs PROCAB à la centrale, d'un câble de cette interface à la centrale et d'une centrale.

La centrale même est constituée de 2 composants: la partie centrale et la partie booster. La liaison entre ces deux composants se fait pas un câble extérieur (fourni). La voie de programmation est alimentée par la partie centrale et sa puissance est limitée. La voie principale est alimentée par la partie Booster.

L'alimentation est une grosse alimentation Digitrax PS2012 qui permet de livrer plusieurs tensions. Elle est surdimensionnée pour le réseau des Saroulmapoul mais correspond à d'autres besoins que j'aurai.

La description du set est disponible sur le site de NCC. Je ne l'ai toutefois pas acheté en direct, mais sur un site américain qui vendait les produits NCC, à un prix largement inférieur au prix officiel.

Set:
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... egory_id=3
e-Shop où j'ai acheté le produit:
http://dcchobbysupply.com/zcart/index.p ... ucts_id=86
Panneau UTP:
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... egory_id=5
ProCAB:
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... gory_id=12
Alimentation:
http://www.digitrax.com/prd_ps_ps2012.php
http://dcchobbysupply.com/zcart/index.p ... cts_id=282
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
20 Oct 2011, 11:55

Installation de la centrale:
- connectez le câble enroulé dans la ProCab, l'autre partie dans le panneau UTP
Pour la panneau UTP, il faut choisir l'un des deux connecteurs extérieurs. Ce panneau est fait pour être installé à plusieurs endroits le long d'un réseau et de pouvoir connecter et déconnecter les ProCab à l'envi.

- connectez le petit câble entre la partie Booster et la partie Centrale de la centrale
Connecteurs "Control Bus" côté centrale et "Control Bus" côté booster (il y en a deux, j'ai pris celui de gauche).

- connectez le panneau UTP à la centrale
de l'arrière du panneau UTP au connecteur CAB Bus de la centrale.

- connectez l'alimentation et la centrale avec le câble fourni avec l'alimentation
L'alimentation est configurée pour délivrer du 18V DC, ce qui permet d'avoir une tension suffisante sur la voie en HO. L'alimentation choisie est configurable et permet des tensions DC pour le N (13,8V), le HO (18V) et les grandes échelles (23V).

- connectez la voie principale au Booster et la voie de programmation à la centrale
Ceci via les connecteurs à vis (Track et Program Track)
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
20 Oct 2011, 12:03

Petit rappel général.

Les câbles et les connecteurs (RJ12) utilisés ressemblent à des câbles et connecteurs téléphoniques, mais ce n'en sont pas. Le câblage des connecteurs est différent. Vous risquez simplement de griller des composants.
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
20 Oct 2011, 14:55

Voici les quelques câbles NCE:
Pour ProCAB:
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... egory_id=5
Pour panneau UTP (existe en différentes longueurs):
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... egory_id=5

Connecteur USB
Pour connecter la centrale avec le PC, j'ai utilisé le connecteur USB de NCE:
http://www.ncedcc.com/component/virtuem ... egory_id=1
http://dcchobbysupply.com/zcart/index.p ... cts_id=422

C'est une interface qui se place dans l'architecture NCE comme une commande PRO CAB. Et effectivement, cette interface transfère des ordres dans un sens et peu récupérer des informations de modules de rétrosignalisation dans l'autre sens.

Elle se connecte donc de façon identique à une PRO CAB à un panneau UTP, avec le câble adéquat. A noter qu'elle n'est pas livrée avec câble, et qu'il faut donc en commander un à part.

Il existe seulement un driver pour Windows (depuis Windows 98).

Dès que l'appareil est reconnu par Windows, la recherche du bon driver se fait automatiquement et ne pose aucun problème. Pour les anciennes versions de Windows, il vaut mieux préparer le driver avant installation. A noter que le lien fourni avec la documentation du connecteur USB n'est plus valable. Celui sur le site en ligne est OK.

Voilà, nous avons maintenant une centrale connectée avec un PC, mais sans encore moyen de faire quoi que ce soit à partir du PC.
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
21 Oct 2011, 12:13

La rétro-signalisation
La rétro-signalissation est remontée au PC via une interface: le module HSI-88-USB de LDT.
http://www.ldt-infocenter.com/english/hsi88usb_e.htm

A noter que la liste des compatibilités en bas de page n'est absolument pas à jour.

Ce module permet de récupérer via le protocole S88 ou S88-N (nouvelle version, nouveau câbles - câbles réseau informatique, plus rapidement) des informations de modules de rétro-signalisations vers un PC.

Pour connecter les modules de rétro-signalisation vers l'interface HSI-88-USB suivant le protocole S88-N, il faut acheter un petit accessoires qui se monte directement sur le module:
http://www.ldt-infocenter.com/english/a ... 88-n_e.htm

Le module HSI-S88-USB existe également en version sérielle.

Il y a deux drivers à installer, et lors de l'installation il ne peut y avoir de modules de connecter à l'interface.

Les drivers sont disponibles sur le site de LDT:
http://www.ldt-infocenter.com/english/d ... HSI-88-USB

Ils ne sont disponibles que pour Windows. Il faut dézipper les drivers avant de connecter l'interface.

Après connexion de l'interface, l'installation des drivers se fait classiquement, il faut juste préciser l'endroit où les drivers ont été sauvegardés et dézippés.
DicoStation, un logiciel "stand alone" qui permet d'interroger est également disponible sur le site de LDT. Il permet de vérifier la bonne fin de l'installation des drivers et des connexions de l'interface, mais également de mettre à jour le Firmware de l'interface (la version du logiciel installé dans l'interface).
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar Le Basque
21 Oct 2011, 13:13

Juste une question : est ce que ce système, si agréablement décrit, évite les décodeurs à bord des motrices ?


:?:
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !
Avatar de l’utilisateur
Le Basque
Valideur Des Guichets
 
Messages: 15280
Âge: 67
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:53
Localisation: Paris-Cote Basque

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar Rodolphe
21 Oct 2011, 13:35

Le Basque a écrit:Juste une question : est ce que ce système, si agréablement décrit, évite les décodeurs à bord des motrices ?


:?:


Non, il s'agit bien d'une centrale et de tout ce qui permet la gestion du réseau y compris la rétro-signalisation. Mais il s'agit bien et avant tout de DCC, avec donc les décodeurs habituels dans les motrices et accessoires.
Avatar de l’utilisateur
Rodolphe
Jardinier de salon
 
Messages: 23817
Âge: 51
Enregistré le: 11 Déc 2007, 13:26
Localisation: Auzeville-Tolosane, 31

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar Le Basque
21 Oct 2011, 13:59

D'acc ! Bien compris ! Avec décodeurs donc.
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !
Avatar de l’utilisateur
Le Basque
Valideur Des Guichets
 
Messages: 15280
Âge: 67
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:53
Localisation: Paris-Cote Basque

Re: Automatisme sur le réseau des Saroulmapoul / Ramma 2011

Messagepar XTof_vl
21 Oct 2011, 15:47

Avec décodeurs, oui.

La centrale est une centrale DCC, mais la rétro-signalisation est S88, qui est le standard le plus présent en Europe pour la rétro-signalisation en Europe; mais qui n'est pas spécifiquement DCC.

Donc, cette solution, pour la rétro-signalisation (et pour le programme - à venir) n'est absolument pas limitée au DCC. C'est tout autant valable pour le Motorola de Märklin.
L'Attila du train Ho
Ondraaglijk
Voyou!


Ferjac (Gil Jourdan alias Guus Slim) et Raversijde 1913
Avatar de l’utilisateur
XTof_vl
Van De Guus
 
Messages: 17844
Âge: 61
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:07
Localisation: Linkebeek, Belgïe!

Suivante

Retourner vers Électricité, électronique et numérique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités